机房工程建设内容:
 随着计算机的发展和网络的广泛应用,越来越多的单位都建立了自己的局域网,而这其中很重要的一个环节就是网络中心机房的建设。它不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。网络中心机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。

可以说计算机机房及其环境技术已经发展成了一门新兴的行业,在此推出了整体机房建设解决方案。

1 机房工程整体建设

机房工程整体建设一般包括以下几个方面:综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、UPS电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。

2 防静电地板铺设

机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用防静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。

3 隔断装修

为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。针对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。

4 UPS不间断电源

计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为“设备供配电系统”,其供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。在要求较高的机房项目中,UPS不间断电源可采用直接并机技术或辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设  备等,其供配电系统称为N+1冗余并机技术。“辅助供配电系统”,其供电由市电直接供电。

机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

机房供配电系统是机房安全运行动力保证,机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统,保证机房供配电系统的安全、合理。目前较好的机房配电柜可选用法国梅兰日兰配电柜机房一般采用市电、柴油发电机组双回路供电,柴油发电机组作为主要的后备动力电源,运行成本较低。

5 精密空调系统

机房精密空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。

机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,应采用恒温恒湿精密空调系统。

6 新风换气系统

机房新风换气系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。

机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局,其风量根据空调送风量大小和机房操作人员数量而定,一般取值为每人新风量:50m/h,新风换气系统可采用吊定式安装或柜式机组,通过风管进行新风与污风的双向独立循环。

新风换气系统中应加装防火阀并能与消防系统联动,一但发生火灾事故,便能自动切断新风进风。如果机房是无人值守机房则没必要设置新风换气系统。

7 接地系统

机房接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。机房一般具有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。在机房接地时应注意两点:(1)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。(2)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。机房接地宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。

8 防雷系统

机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。

9 监控系统

机房CCTV监控系统的规模不大,但是它是建立机房安全防范机制不可缺少的环节。它能24小时监视并记录下机房内发生的任何事件。

10 门禁系统

机房门禁系统多采用非接触式智能IC卡综合管理系统。该系统可灵活、方便地规定进入机房的人员、时间、权限,防止人为因素造成的破坏,保证机房的安全。

11 漏水检测系统

机房的水害来源主要有:机房顶棚屋面漏水;机房地面由于上下水管道堵塞造成漏水;空调系统排水管设计不当或损坏漏水;空调系统保温不好形成冷凝水。机房水患影响机房设备的正常运行甚至造成机房运行瘫痪。因此,机房漏水检测是机房建设和日常运行管理的重要内容之一。除施工时对水害重点注意外,还应安装漏水检测系统。

12 机房环境及动力设备监控系统

随着社会信息化程度的不断提高,机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS电源、空调、消防系统、保安系统等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因此,对机房动力设备及环境实施监控就显得尤为重要。

机房环境及动力设备监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。

13 消防系统

机房应设气体灭系统,气瓶间宜设在机房外,为管网式结构,在天花顶上设置喷嘴,火灾报警系统由消防控制箱、烟感、温感联网组成。

机房消防系统应采用气体消防系统,常用气体为七氟丙烷和SDE两种气体

14 屏蔽系统

机房屏蔽主要防止各种电磁干扰对机房设备和信号的损伤,常见的有两种类型:金属网状屏蔽和金属板式屏蔽。依据机房对屏蔽效果的要求大小不同,屏蔽的频率频段的高低不同,对屏蔽系统的材质和施工方法进行选择,各项指标要求应严格按照国家《规范》标准执行。
 

机房工程效果:


 
 
成都川标科技C级机房建设:
·机房建设性能目标:机房内的场地设施应按基本需求配置,在场地设施正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。
·方案适用范围:适用于30m2-50m2,机柜数量不超过12台的小型IT机房,按照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》C级机房标准设计。
 
包含的系统组件主要有:
·机房装饰装修:包含满足基本型机房的顶面、地面、墙面装修材料以及防火门等;
·机房电气系统:包含机房市电配电箱和UPS配电箱、20KVA-60KVA的UPS及后备电池组、专用插座和机柜PDU、电力电缆和配套桥架、机房电气防雷接地系统以及机房照明系统;
·机房空调通风:包含适于基本型机房使用的工业级空调或小型专用空调、机房新风机(根据现场情况确定选用与否)
·机房综合弱电: 包含机房区网络综合布线系统、机房温湿度实时监测、机房门禁系统以及机房视频监控系统。
·服务器机柜:  包含不超过12台高承载、通风性能好的标准服务器机柜及其配套安装组件。
 
川标科技机房工程(基本型套餐)
序号 名称 说明 单位 数量
1.0 装修工程      
1.1 机房装饰装修 装修标准:矿棉板吊顶、白色乳胶漆墙面、复合抗静电地板、1樘防火门 1
2.0 电气系统      
2.1 市电配电箱 额定容量160A以内,满足机房UPS和空调等配电要求 1
2.2 UPS配电箱 额定容量100A以内,包含不超过30个20A输出开关 1
2.3 不间断电源(UPS) 在线式20KVA-60KVA UPS 1
2.4 免维护蓄电池 满载0.5小时配置 1
2.5 电池柜 喷塑四层电池柜 1
2.6 工业连接器 UPS输出专用插座 220V,32A/16A 6~12
2.7 PDU 机柜专用电源分配单元 6~12
2.8 机房用铜芯电力电缆 机房内设备供电电缆 1
2.9 机房内电源桥架 镀锌金属桥架地板下敷设 1
2.10 机房电源防雷模块 配电箱内安装二级和三级防雷器 2
2.11 机房等电位连接铜带 16mm2编织铜带地板下敷设 1
2.12 机房照明 不超过8套三管格栅灯具、2套双头应急灯具以及配套的管线和控制开关 1
3.0 空调通风系统      
3.1 工业级柜式空调 小型机房用空调,制冷量12.5KW 2~3
3.2 窗式新风机 风量200-400m3/h 1
3.3 空调通风系统辅材   1
4.0 综合弱电系统      
4.1 机房综合布线系统 三个24口六类配线架、不超过72个信息点布设 1
4.2 机房环境监控 监测机房内的温湿度环境 1
4.3 机房门禁系统 机房出入口单门门禁系统,刷卡/密码/指纹三合一 1
4.4 机房视频监控 网络监控摄像机,可远程IP访问控制 1
4.5 弱电系统管线   1
5.0 服务器机柜系统      
5.1  标准服务器机柜 600*1000*2000(宽深高),高密度网孔门 6~12

川标科技机房工程(豪华型套餐)
序号 名称 说明 单位 数量
1.0 装修工程      
1.1 机房装饰装修 装修标准:微孔铝扣板吊顶、乳胶漆墙面、全钢抗静电地板、1樘防火门 1
2.0 电气系统      
2.1 市电配电箱 双路输入自动切换,额定容量63A,满足机房UPS和空调等配电要求 1
2.2 UPS配电箱 双路总输出,额定容量40A以内,包含不超过15个20A输出开关 1
2.3 不间断电源(UPS) 在线式5KVA-20KVA UPS 2
2.4 免维护蓄电池 满载0.5小时配置 2
2.5 电池柜 喷塑四层电池柜 2
2.6 工业连接器 UPS输出专用插座220V,32A/16A 2~12
2.7 PDU 机柜专用电源分配单元 2~12
2.8 机房用铜芯电力电缆 机房内设备供电电缆 1
2.9 机房内电源桥架 镀锌金属桥架地板下敷设 1
2.10 机房电源防雷模块 配电箱内安装二级和三级防雷器 2
2.11 机房等电位连接铜带 16mm2编织铜带地板下敷设 1
2.12 机房照明 不超过4套三管格栅灯具、1套双头应急灯具以及配套的管线和控制开关 1
3.0 空调通风系统      
3.1 小型精密空调 小型机房专用精密空调,制冷量12.5KW 2
3.2 窗式新风机 风量200-400m3/h 1
3.3 空调通风系统辅材   1
4.0 综合弱电系统      
4.1 机房综合布线系统 两个24口六类配线架、不超过48个信息点布设 1
4.2 机房环境监控 监测机房内的温湿度、漏水以及UPS和空调等主要设备状态 1
4.3 机房门禁系统 机房出入口单门门禁系统,刷卡/密码/指纹三合一 1
4.4 机房视频监控 网络监控摄像机,可远程IP访问控制 1
4.5 机房KVM系统 8口或16口模拟式KVM切换器 1~3
4.6 弱电系统管线   1
5.0 服务器机柜系统      
5.1  标准服务器机柜 600*1000*2000(宽深高),高密度网孔门 1~6
6.0 消防气体灭火系统      
6.1 预制式气体灭火系统 包含70L七氟丙烷气体灭火钢瓶柜(药剂不超过65kg)、灭火控制盘、报警主机及探测器等 1